технарь
Профессионал
Сообщений: 1825
Регистрация: 12.2011
|
1. Итак, нам нужно рассчитать емкость аккумуляторной батареи источника бесперебойного питания ИБП (UPS).
ИБП должен выдавать 220В (при отсутствии электричества) в течение H часов при нагрузке W ватт.
Исходя из технических характеристик ИБП мы знаем, что напряжение батареи ИБП (батарея состоит из одного или нескольких аккумуляторов по 12В, в зависимости от требуемого напряжения постоянного тока DC инвертора) равно Vb вольт, а напряжение аккумуляторов, из которых будем составлять батарею ИБП (обычно 12В) равно Va вольт. КПД инвертора (от 0,6 до 0,95) = K.
2. Расчет емкости аккумулятора
Определим ток (А) разряда аккумуляторов:
I = W / Vb /K
Если желаемое время автономии более 10 часов ( H > 10), то можно сразу рассчитать емкость одного аккумулятора:
E = I * H
Но при малых временах разряда, аккумулятор отдает большую часть емкости. Поэтому, при Н = 6, рассчитаную емкость аккумулятора E нужно увеличить на 20%, при H = 4 - на 30%, при Н = 2 - на 40%, а при требуемом времени автономии 30 минут - удвоить рассчитанную емкость аккумулятора E.
3. Пример расчета емкости батареи ИБП (UPS)
Определяем емкость аккумуляторной батареи UPS (ИБП), нагрузкой которого является отопительный котел.
Электрическая мощность котла W = 200 Вт; напряжение батареи ИБП Vb = 24В; требуемое время автономной работы от батареи H = 6 часов; КПД инвертора неизвестен.
Принимаем среднее значение КПД инвертора, равным 0,8 (80%) и рассчитываем ток разряда:
I = W / Vb / K = 200 Вт / 24 В / 0,8 = 10,4 А
И теперь теоретическую емкость одного аккумулятора:
E = I * H = 10,4 А * 6 час = 62,4 Ач
Так как требуемое время работы равно 6-ти часам (менее 10 часов), нужно увеличить рассчитанную емкость на 20%. Получаем итоговую емкость аккумулятора:
Е = 62,4 Ач + 20% = 75 Ач
Выбираем для батареи при DC = 24V - два аккумулятора по 75Ач.
Источник...
За этот пост сказали спасибо: Abay |